稳压设备铁芯接地故障的检测方法集锦
         楼主

对于     稳压器   来说,接地故障的检测方法有很多种,今天在此我们简单的和大家chllcz_825和大家介绍两种方法,一起来看看吧!
1)铁芯外表面接地故障的检测
铁芯外表面发生接地故障时,运行中可以使用钳形电流表,通过测量铁芯外引接地线中的电流,来判断铁芯是否存在多点接地故障。如果电流达到数安培,则可判定铁芯存在多点接地故障。但是应当注意,由于稳压设备油箱壁的周围存在漏磁通,往往会使测量结果产生很大误差,造成误判断。解决问题的方法,一是测量位置应选择在稳压设备油箱壁高度的1/2处,因为该处的漏磁通较小且与接地引下线平行。二是进行2次测量,第一次将钳形电流表紧靠被测接地引下线边缘,但并不钳住接地线,读取一个电流数据,该读数为漏磁通干扰电流。第二次在同一位置用钳形电流表钳住接地引下线,读取第二个电流数据,该读数为铁芯接地电流和漏磁通干扰电流之和,2次读数之差即为实际铁芯接地电流。停电时,可以用摇表测量铁芯绝缘电阻来判断铁芯是否存在接地故障。
2)铁芯内表面故障和油道短路故障的检测。当铁芯的内表面发生故障和油道发生短路故障时,铁芯接地引下线中的电流基本没有变化,所以不能用铁芯外表面接地故障检测方法。但是在一般情况下,稳压设备的空载损耗都将明显增加,所以可以用空载试验方法检测。另外,铁芯发生内表面故障和油道短路故障时,故障点上将明显产生裸金属性过热特征,所以通过油色谱分析即可发现故障。根据资料显示,在对变电所几起稳压设备发生油道短路故障进     稳压器    行色谱跟踪分析时,发现裸金属过热特征气体每次都有明显增加。
本文转自:稳压器 http://www.pandeng.com/